天然气分输站进出站安全阀泄放量如何确定?看了很多规范,美国的、国标的、行业的、压力容器的、也咨询了安全阀厂商,看了一些安全阀方面的设计手册,总是感觉天然气分输站内安全阀泄放量的确定方法有太多说法,求教行家能够解答。谢谢
以下是我关于压力的理解,不知对否?:
1、石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范(国标征求意见稿)中:
安全阀安装前应按设计文件规定的开启压力进行压力调试。当设计无规定时,其开启压力为工作压力的1.05~1.15倍。回座压力应在0.90~1.05倍工作压力之间(同油标)
2、GB 50251-2003 输气管道工程设计规范规定:















注:此定压含义不明,理解为整定压力
3、GB 150-1998 压力容器规范中B6.2:
压力容器装有安全阀时,容器的设计压力按以下步骤确定。
a) 根据容器的工作压力Pw,确定安全阀的开启压力Pz,取Pz≤(1.1~1.05 )Pw;当Pz≤0.18 MPa时,可适当提高Pz相对于Pw的比值;
b) 取容器的设计压力P等于或稍大于开启压力Pz,即P≥Pz。

4、HG-T-20570.2-95 工艺系统工程设计技术规定 安全阀的设置和选用中:
2.0.16 安全阀的设定压力
安全阀入口处的静压达到该值时,安全阀将动作。设定压力要求不大于被保护系统内最低的设计压力。
2.0.17 安全阀的开启压力(整定压力)
安全阀的阀瓣开始升起,物料连续流出时的压力。数值与设定压力相同。
2.0.19 安全阀的超压
在泄放过程中,安全阀入口处的压力超过设定压力的部分。通常以百分数表示。
2.0.20 安全阀的泄放压力
安全阀的阀芯升到最大高度后阀入口处的压力。泄放压力等于设定压力加超压。
2.0.21安全阀的回座压力
安全阀起跳后,随着被保护系统内压力的下降,阀芯重新回到阀座时的压力。
4.0.1安全阀和压力的关系:
非火灾用主安全阀的最大泄放压力、火灾用辅助安全阀的最大设定压力为设计压力或最大工作压力的110%;
主安全阀的最大设定压力=最大设定压力为设计压力或最大工作压力
回座压力=93%~97%最大设定压力为设计压力或最大工作压力

5、GB-T-12241-2005 安全阀 一般要求中:
3.2.1 整定压力
安全阀在运行条件下开始开启的压力,是在阀门进口处测量的表压力,在该压力下,在规定的运行条件下,由介质压力产生的使阀门开启的力和阀瓣保持在阀座上的力相互平衡;
3.2.2 超过压力
超过安全阀整定压力的压力增量,通常以整定压力的百分数表示;
3.2.3 回座压力
安全阀排放后其阀瓣重新与阀座接触,即开启高度变为零时的阀的进口静压力;
3.2.5 排放压力
整定压力加超过压力。
6、结论:根据上述不同规范的理解
整定压力即为设定压力或开启压力,整定压力≤=设计压力且或≤(1.1~1.05)最大工作压力;
排放压力也即泄放压力,排放压力=1.05~1.1整定压力
回座压力取93%~97%整定压力。
疑问:为什么各个规范会整出那么多名词、术语?为什么不能统一?
[ 此贴被njtch在2009-02-06 09:58重新编辑 ]
1条评分财富+8
sf1982 财富 +8 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2021-06-17
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线hp100
发帖
60
财富
180
威望
20
交易币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
沙发啊!

楼主问的是进站安全阀泄放量的问题,可说的都是安全阀压力的问题!
1条评分财富+8
sf1982 财富 +8 应助奖励,感谢您的应助 2021-06-17
离线njtch
发帖
1232
财富
2594
威望
56
交易币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
  是的,压力整明白了,但泄放量还没搞清

网站事务咨询:QQ:1392013 | 26189883
阿果石油网为免费个人网站,为石油人提供免费的在线即时技术交流场所,拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论和行为!