活动断层的管道采取应采取这些具体防护措施:
a)在施工图设计中使管道与活动断层的夹角控制在30-70度之间,这样管道便可适应位移量的变化,满足安全要求。
b) 管道穿越断层前后各200m的管道全部采用厚壁钢管,降低管道的正常使用应力水平,增强管道抵抗断裂活动的能力。
c)管道穿越断层时,对通过断层两侧各200m范围内的管道,在设计中应适当加宽管沟(管沟底宽应加大到3m),并采用细纱回填管沟,以增加管道适应变形的能力,允许管道局部段位移,防止地层错位时管道破坏;
d)对通过断层两侧各200m范围内的管道采取弹性敷设来处理管道的变向,严禁使用热煨弯头,增加管道柔性;
e)结合全线阀室设置需要,在活动断裂带两侧的管道适当位置设置线路截断阀室,降低管道可能发生破坏后的天然气损失和造成的次生灾害。
请各位前辈给看看有哪些不合理或者补充的。