切换到宽版
  • 1512阅读
  • 2回复

压力式泡沫比例混合装置怎样使用 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yannanfeilan
 
发帖
1
财富
5
威望
0
交易币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-12-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网

一、产品特点及用途(李燕:13065030151)


PHYM系列贮罐压力式泡沫比例混合装置由泡沫罐、压力式比例混合器、隔膜、进水管、出液管及控制阀等组成。当压力水流经该装置的比例混合器时,能使水与泡沫按一定的比例进行自动混合,输出泡沫混合液供泡沫产生器、泡沫枪、泡沫炮等喷射设备产生喷射空气泡沫进行灭火。
该装置可与消防泵(或消防车)、泡沫产生及喷射设备组成固定式(或半固定式)泡沫灭火系统(见图一)。广泛用于扑灭甲(液化烃除外)、乙、丙类液体火灾,具有安全可靠、灭火效率高等优点,是油库、炼油厂、化工厂、油田、码头、油轮、飞机库、机场及燃油锅炉房等场所最普遍配置使用的消防设备。
  PHYM系列泡沫灭火示意图













二、产品规格及型号


PHYM系列贮罐压力式泡沫比例混合装置按填盛方式分隔膜式、普通型;按罐体放置方式分卧式、立式两种形式。泡沫混合比一般为3%或6%,亦可提供8%的混合液用于中倍数泡沫灭火系统。该装置混合液流量32-160L/S,贮罐容积有1500-15000L不同规格。根据所需要的混合液流量和泡沫喷射时间,比例混合器和泡沫罐可任意组合成系列产品,以满足工程应用的需要。
PHYM系列贮罐压力式泡沫比例混合装置的型号意义
PHYM / /

泡沫罐容积

比例混合器的最大混合液流量L/S

L表示贮罐为立式,不写表示贮罐为卧式

贮罐压力式泡沫比例混合装置
            







标记示例;
PHYM32/55表示压力式比例混合装置,混合液流量32L/S,储罐为隔膜式,容积为5.5M3


三、结构及工作原理


PHYM系列贮罐压力式泡沫比例混合装置采用贮罐,比例混合器组合形式,由罐体(普通型或隔膜型)、混合器总成、进水管路总成、出水管总成,排液管总成等组成。
当消防水泵的压力水沿供水管道进入比例混合器时,一小部分压力经进水管道流入泡沫液贮罐,将罐内(或隔膜内)的泡沫液压出,泡沫液通过出液管道进入压力比例混合器,在混合器中与水按规定的比例形成混合液流出混合器,再通过混合液管被送入泡沫产生设备,喷射泡沫进行灭火(见图二)。该装置中设定为水压超过1.2Mpa时即能自动泄压,以保持装置安全。
普通型:(不带隔膜)
由于溢水环安装在罐件内的最上方,进入管路流入罐内的压力水能从罐内上方缓缓流出,水与泡沫液不会快速搅拌,保持比重大于水的泡沫药剂始终在水的下方,以满足比例混合器按比例使泡沫液与水的混合要求。
隔膜式贮罐:
由于贮罐内带有高强度橡胶膜,在使用过程中所贮存的泡沫原液不与水接触,每次使用后所剩的泡沫原液不会失效。此外性能稳定的橡胶膜也可以贮存各类轻水泡沫原液。此外性能稳定的橡胶膜也可以贮存各类轻水泡沫原液。
          


四、性能参数与结构尺寸


见表1,表2,表3,图二、图三。

表一
PHY系列储罐、性能参数表
型号
标定进口压力(Mpa)
进口压
力范围
(MPa)
标定混
合液流量(L/S)
混合液
流量范围
(L/S)
混合比
(%)
储罐
容积
(L)
净重
(T)
PHY32-1500
1.6
0.6-1.6
32
8-32
3或6
1500
1
PHY32-2000
2000
1.4
PHY32-3000
3000
1.8
PHY48-5500
48
12-48
5500
2.6
PHY64-7600
64
16-64
7600
3
PHY80-8000
80
46-80
8000
3.1
PHY80-10000
10000
4
PHY160-13000
160
32--160
13000
5
PHY160-15000
15000
5.6


说明:表列型号中,最大混合液流量(代表所配用比例混合器的型号)与储罐容积的配置型号是我公司常规配置的系列产品,我公司可按用户要求任选一种比例混合器型号和不同容积的储罐配置组成表列之外的型号。




表二
PHY系列卧式外形和安装尺寸
                                                                  单位:mm
型号
DN
L
L1
L2
L3
L4
H
H1
B
B1
B2
B3
进出法兰
Dg
D0
D1
n-d
PHY32-3000
1400
2580
590
1100
390
813
2400
850
1900
1007
600
900
100
180
215
8-Φ18
PHY48-5500
1800
2780
690
420
1044
2580
900
2300
1317
1000
1030
150
240
280
8-Φ23
PHY64-7600
3680
890
1600
456
1156
200
295
335
12-Φ23
PHY64-8000
3780
1700
PHY80-8000
1320
PHY80-10000
2000
3880
1800
2800
1000
2500
1520
1100
1130
PHY160-13000
4780
2000
2600
PHY160-15000
5380
1240
2600

注:1、按用户要求,比例混合器总成的流向可以变换方向安装。
2、不带胶囊的普通型压力比例混合装置的外形尺寸与带胶囊的相同。
3、最终尺寸以签订合同后,供方提供的图纸尺寸为准。

表三  
PHYM系列立式外形和安装尺寸
                                                                 单位:mm
型号
DN
B
B1
H
H1
L
L3
L4
Dg
D0
D1
D2
n-d
重量 (T)
[td=1,1,0]
PHY32-1000
1000
1350
630
2050
1100
1300
390
813
100
180
215
700
8-Φ24
0.8
PHY32-1500
1100
1450
680
2450
1400
740
0.98
PHY32-2000
1200
1550
730
2610
1500
840
1.35
PHY32-3000
1400
1750
860
2850
1700
1050
1.45
PHY48-4000
1600
2050
960
2890
2000
420
1144
150
240
280
1200
8-Φ30
2.1
PHY48-5500
1800
2250
1060
3100
2300
1350
2.5
PHY64-7600
2000
2450
1160
3350
2500
456
1156
200
295
335
1500
3.1


注:1、按用户要求,比例混合器总成的流向可以变换方向安装。
2、不带胶囊的普通型压力比例混合装置的外形尺寸与带胶囊的相同。
3、最终尺寸以签订合同后,供方提供的图纸尺寸为准。

































五、安 装


1、PHYM系列贮罐压力式泡沫比例混合装置应按照本说明书的安装尺寸,用地脚螺栓稳固地固定在混凝土基础上,本装置最好安装在室内。
2、进出水管道按本装置进出水法兰尺寸进行连接。
3、放水管长度根据已有的建筑设施、下水道位置等现场自定。
4、安装完毕后,应进行一次系统密封性试验,贮液罐和管道不允许有渗漏现象,安全阀不能失灵。
六、使用方法

(一)使用条件
1、与混合装置配套的消防水泵的压力必须达到混合器进口工作压力的要求。
2、本装置的工作压力范围为0.6-1.2Mpa,不能超出规定使用范围使用,否则将影响混合比,降低泡沫质量。
3、混合装置在标定的工作压力范围内使用的压力大小,取决与所配用的泡沫灭火设备的工作压力和管道当量长度的摩阻损失。
4、在备用状态时,混合器中所有阀门应为关闭状态。
(二)普通型贮罐压力式泡沫比例混合装置使用方法(无隔膜型)
1、泡沫液充装
首先打开排气阀3和加液口法兰盖,由加液口进行人工充液(如用加液泵灌注泡沫液,需将加液泵与阀5排液阀相联即可)。当泡沫从灌装口溢出时,即可停止充装,并关闭阀3。
2、使用
(1)正式使用时,开启主管阀A、B,主管道开始进水,当供水压力达到所需压力时,打开进水阀1,观看压力表,当罐中压力达到所需值时打开出液阀2,此时混合液即能按规定比例输出进行灭火作业。
(2)停止工作时,将阀1、阀2关闭,打开排气阀3泄压,
当压力表复零时,打开排液阀5,将罐内剩余液体排尽,并关闭阀3、阀5。
(3)贮罐冲洗
由于无隔膜贮罐在使用时,泡沫液已经在贮罐内与水混合,剩余泡沫液不能继续使用。每次使用或做试验后,剩余泡沫液应当全部放尽,并且对贮罐进行彻底清洗,才能重新充装泡沫液。冲洗方法:关闭(阀5)、(阀2),开启(阀1)向罐内充水,当充满后,放置8—10小时,然后开启(阀5)将水放尽,有条件时可用压缩空气将贮罐吹干,亦可以人工冲洗贮罐内壁,干燥后重新充装泡沫液。
(1)实验时充装泡沫液的方法:
按以上第3条方法将贮罐充满清水,开启出气阀(阀3),打开法兰盖灌装口(C)向罐内充入泡沫液,由于泡沫液比重大于清水,所以泡沫液充满贮罐底部,而将多余的水从出气阀挤出,每次试验使用的泡沫液用量一般为贮罐容积的1/4左右,但最少不小于500升为宜。充完泡沫液后,即关闭全部阀门,试验时的操作方法与同上。
(三)隔膜型压力式泡沫比例装置使用方法
1、起动消防水泵,并且管道有压力水后,先打开进口阀A、出口阀B及进水阀(阀1)。
2、调节系统出口阀B的开度,使压力表显示到泡沫比例混合装置标定工作压力,并稳定在一定数值。
3、当贮罐内进入压力水并且压力升到工作压力后,即可打开出液阀(阀2)泡沫混合液即自动调节到6%或3%的比例,并且开始向系统输出泡沫混合液。
4、当停止供液时,应先关闭出液阀(阀2)(以免压力水倒灌液入泡沫液橡胶袋内(然后关闭其它阀门。同时亦应终止水泵工作。
5、初次灌泡沫液的方法:
a、关闭(阀5),开启(阀3)、(阀4);
b、打开泡沫液灌装口法兰盖C,可用人工向胶囊中加注泡沫液,亦可用电动加液泵从(阀5)向内加注泡沫液;
c、当泡沫液从灌装口中溢出时,可认为泡沫液已注满 。
6、试水时,打开(阀1)、关闭(阀4),通入压力水,    
当排气阀(阀3)喷出水后,即可关闭,使贮罐处于常备状态。
七、维护和保养


1、使用前必须先检查“泡沫灌装口”上法兰盖、连接管法兰是否密封,各种阀门是否关闭。
2、每使用完一次后必须 用清水将贮罐和管道内冲洗干净,内外表要进行补漆防腐处理。
3、灌装泡沫液时,应保持罐内清洁,不得与油类或其它泡沫液相混,不应与老化的泡沫液混合使用,泡沫液型号不能用错。
4、泡沫液应避免阳光直射,并贮藏在温差小的场所,要尽量少与空气直接接触。凡贮藏超过两年的泡沫液,使用前应抽样检验,合格后方可使用,对于失效的泡沫液应及时更换。
5、装有隔膜的贮罐应每半年作一次检漏试验。试验方法是开启放水阀4,如有泡沫泄漏,则证明胶囊有损,应及时修补或更换。
6、在更换泡沫液时,应对该灭火系统作一次模拟试验,以检查比例混合装置以及泡沫产生器等设备的工况是否正常可靠,如有异常应及时检修。
7、更换失效泡沫液时,应对装置进行全面清洗。清洗胶囊的方法是:
①  首先开启底部阀5,排净已失效的泡沫液。
②  关闭阀5,从加液口C向胶囊加满清水清洗胶囊内表面;然后开启阀5,从阀3接通压缩空气将泡沫液挤出,并继续用压缩空气吹喷胶囊三十分钟,把胶囊内水份彻底吹干,重新灌装泡沫液。
8、实际使用时,贮罐内一定要灌满泡沫液。




评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线剑帝归来
发帖
24
财富
0
威望
0
交易币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
关闭阀5,从加液口C向胶囊加满清水清洗胶囊内表面;然后开启阀5,从阀3接通压缩空气将泡沫液挤出,并继续用压缩空气吹喷胶囊三十分钟,把胶囊内水份彻底吹干,重新灌装泡沫液。
离线dsfs
发帖
19
财富
-5
威望
0
交易币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢分享,,,以前还真的是不会呢,

网站事务咨询:QQ:1392013 | 26189883
阿果石油网为免费个人网站,为石油人提供免费的在线即时技术交流场所,拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论和行为!
如有言论或会员共享的资料涉及到您的权益,请立即通知网站管理员,本站将在第一时间给予配合处理,谢谢!