求助:抽油机电流,三根线一起测为何显示为0? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线rong0005059
 
发帖
57
财富
114
威望
0
交易币
10
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-02-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
求助:抽油机电流,三根线一起测为何显示为0?
那2根线测是什么结果?  
请大侠们指教。
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线wzlshenqiu
发帖
258
财富
307
威望
0
交易币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
三相电啊,两个测是线电压380v,三根连在一起相当于零线
离线kayeju
发帖
2
财富
0
威望
0
交易币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
三相交流电不能把三根线一起夹到钳表里,因为这时候各项之间的电流相互抵消,除非缺相才有电流显示,应该一根一根的测,在电工考试中有这一项
离线恋の杨儿
发帖
54
财富
29
威望
3
交易币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习中~
离线zhm5269
发帖
308
财富
574
威望
7
交易币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习!!
大地新能源@明@明@
离线已经注册
发帖
617
财富
2010
威望
18
交易币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
钳形表测电流利用的是磁场感应原理,而三相交流电源的节点电流向量和为零(也就是互相抵消了,除非有漏电或另外接有用单相电源的设备,比如灯泡等),所以测量出来为零
如果测两相,那就等于第三相的电流产生的磁场泄漏了(不在钳口内)所以测量出来的是第三相的电流
学习学习再学习!
离线mys7956
发帖
518
财富
11
威望
15
交易币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
电流的基本性质呀,老大
离线东北狼
发帖
898
财富
148
威望
4
交易币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
又涨知识了!
学海无涯巧作舟
离线091299
发帖
92
财富
235
威望
0
交易币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线gqh1982
发帖
167
财富
199
威望
3
交易币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
怎么会三根一起测电流,这是哪个师傅教的?晕死。当然一根一根的测啊。