压裂施工过程中高压主管线的连接走向 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线petro_gey
 
发帖
103
财富
6
威望
0
交易币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-04-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 技术明白人 执行加亮操作(2012-04-20) —

该井动用10台压裂车施工,采用双管线的连接方式,原计划将高低压分配器长度方向的10个接口留给10台压裂车,左右两端各1个接口留给主管线使用,现场因最右侧的压裂车(5号)不方便连接高压排除管线,因此打算将5号压裂车的高压排除连接在分配器最右侧的接口,而将原来打算接5号压裂车排除的接口留给主管线,如图所示,请问这样连接科学不?有无安全隐患?
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线zybobo2
发帖
3495
财富
6481
威望
108
交易币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主有图吗?没图不好说啊
离线petro_gey
发帖
103
财富
6
威望
0
交易币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
示意图:
离线aoke313
发帖
239
财富
279
威望
2
交易币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
从来没有这样接过,调整下泵车的位置不行么?貌似问题不大,不过主管线要接单车用的高压分配接口应该把旋塞阀拆掉,不然通径小了节流。
1条评分财富+10
胜利北斗星 财富 +10 热心助人,感谢您的帮助 2012-04-25
离线petro_gey
发帖
103
财富
6
威望
0
交易币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
高低压分配器上的旋塞拆了的。改接在接压裂车排除的连接位置的。图上没有标出来。
离线zybobo2
发帖
3495
财富
6481
威望
108
交易币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这样连接作为现场应急,也不是不可以,但要考虑排量和规模对于四通的磨损加大,毕竟液体流向发生较大变化,转向位置的磨损很大的,相应这个四通的寿命就减少许多,而且还存在安全隐患。
1条评分财富+10
胜利北斗星 财富 +10 热心助人,感谢您的帮助 2012-04-26
发帖
2146
财富
206
威望
169
交易币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
管线各处的承压应该都一样,压力的因素应该不是主要的,但携砂液的摩阻及冲刷对管线会有一定损坏,应该有操作规范吧,这样应该是不允许的。
欢迎各位交流技术问题,QQ:1609305395
离线xiaoxb111
发帖
758
财富
297
威望
103
交易币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
流体力学先看看,就简单了