技术要求:
a、打塞前认真核对数据,计算各种施工用量后方可进行施工。
b、打塞前管线必须按标准试压,试压压力为25MPa,5min不刺不漏。
c、配制水泥浆必须使用清水。
d、施工中途如机车出现故障,应及时洗出井内水泥浆,避免发生工程事故。
e、施工中途如水泥车出现故障,应及时上提管柱至水泥浆液面以上,并定时上下活动管柱,避免发生工程事故。
f、施工要求配合默契,施工时间不超过60min。
安全事项:
①注水泥塞前,地面管线及防喷器等按设计要求试压合格,方可以施工;②若提升设备发生故障,应迅速反洗出井内全部水泥浆;③若作业中途水泥车发生故障,应上提井内管柱至安全高度或起出全部管柱;④从配水泥浆到反洗井结束,所用时间应小于初凝时间的70%或不超过水泥稠化时间的50%;⑤候凝时,井口密封无渗漏,严防水泥塞上移等。