回帖:引用第98楼forrestxlq于2010-12-29 21:43发表的:
楼主真是行家,受益了。 我有个问题,电流漏失量是个衡量什么的参数,有什么参考意义?还有就是不同的频率下额定电流是怎么变化的?谢谢!
电流失衡量是三相电流相对于平均值的偏离百分比。 一是考察机组质量,质量差的机组天生三相绕组就不平衡,即使电压一样三相电流也不平衡,二是供电质量,如电网,变压器,变频器等等有没有出现问题; 三是电缆,扁电缆中间那一根比两边的散热差所以电阻要大一些,地面三相电流会有稍许不同。 一般烧机组之前一段时间都先看到三相电流不平衡,所以有问题要及时诊断,早发现早排除。防止问题扩大。
不变。