搜索
首页
|
论坛
|
消息
阿果石油论坛
>
油气开发
主题:
潜油电泵ESP讨论贴(阿果ESPQQ群已经成立208052789,有兴趣的可以加入)
回帖:请问:
目前我们单位电缆耐电压试验方法:3kv的修复电缆浸泡2小时后,采用14kv直流电压进行耐压试验,5min不击穿为合格。
这个14kv标准是否偏高,对于多次修复的电缆来说14kv是否是一种破坏性试验,能否降低标准?谢谢!
lao5
回帖于2012-01-06 20:25
下一楼›
:学习了
(
飞翔在水面
)
‹上一楼
:一个连接包烧了,从现象看温度过高了,连接包里没有进水,电泵运行的也平稳,电流不高,我分析不 ..
(
老小鱼
)
查看全部回帖(266)
«返回主帖