回帖:请问:
目前我们单位电缆耐电压试验方法:3kv的修复电缆浸泡2小时后,采用14kv直流电压进行耐压试验,5min不击穿为合格。
这个14kv标准是否偏高,对于多次修复的电缆来说14kv是否是一种破坏性试验,能否降低标准?谢谢!
下一楼›:学习了
‹上一楼:一个连接包烧了,从现象看温度过高了,连接包里没有进水,电泵运行的也平稳,电流不高,我分析不 ..

查看全部回帖(266)
«返回主帖