遇到阀室如何保持与其他设施的间距(如电力线、公路、其他建筑等间距等)问题,涉及阀室属于站场还是线路的定义问题,从规范上不能获得相关规定,网上讨论有解释认为属于线路、有认为属于站场。没有一个严谨的答复,故到此求解。
1条评分
sf1982 财富 +2 发起议题 2010-02-10
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线sf1982
发帖
811
财富
17117
威望
100
交易币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
长输管道的阀室在前期选线等阶段是属于线路专业的在操作,但是在后期设计阶段,尤其是施工图阶段就完全由工艺专业负责设计,在安全距离确定的问题时阀室应是按照站场的标准来确定。
1条评分
坐看云起 财富 +10 版块管理 2009-03-10
加油中国:)
离线njtch
发帖
1232
财富
2594
威望
56
交易币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢,想知道二楼的意见是个人见解还是有相关规定的出处?
离线lycdds
发帖
6
财富
1
威望
0
交易币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
有些单位和部门(如铁路局、环评时)会有不同的要求,会让你不知所措!!
离线sf1982
发帖
811
财富
17117
威望
100
交易币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第2楼njtch于2009-03-11 13:07发表的  :
谢谢,想知道二楼的意见是个人见解还是有相关规定的出处?

我们设计院这么运作,这个可能和各个设计院的习惯不一样
加油中国:)
离线todd
发帖
36
财富
111
威望
7
交易币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个问题的确比较辣手。是规范的一个空白点。需要大家多多讨论。
离线beanling
发帖
3
财富
317
威望
1
交易币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
前期选线属于线路专业,后期的设计属于站场专业
不过每个设计院的划分不一样
具体情况需要看你所在单位怎么安排
1条评分
sf1982 财富 +5 积极参与 2009-04-20
离线njtch
发帖
1232
财富
2594
威望
56
交易币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个问题和专业划分没有关系,关键是对它的属性没有定性,在实际操作中其安全间距是否以站场还是线路对待没有明确的规定。我想很多设计院也应该遇到这样的问题,我也接触到不同的答案。关键是规范应该进行规定
1条评分
sf1982 财富 +6 积极参与 2009-04-22
离线huangpeter
发帖
998
财富
980
威望
8
交易币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一般将阀室列入管道比较合适!
1条评分财富+2
sf1982 财富 +2 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2020-02-04
离线xueli4500
发帖
12
财富
144
威望
0
交易币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
阀室相当于小站场,故阀室应和场站设计并轨到一处,大部分设计院都是这么做的,但是阀室不一定由场站的人来设计,但是场站一定会由工艺来设计。