切换到宽版
  • 1333阅读
  • 4回复

[储运工程]关于中转站2#1沉降罐抽偏问题,向各位长辈讨教 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ljxking
 
发帖
98
财富
20
威望
0
交易币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-08-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
两个罐由同一根管线的两个分支进液,又由同一个管线的两个分支连接两个罐体在同一个离心泵作用下向外抽液,经常会出现抽偏现象,造成这种现象的原因有哪些?有什么措施可行?拜谢......
[ 此贴被sf1982在2009-09-03 21:31重新编辑 ]
1条评分
sf1982 财富 +2 发起议题 2009-08-02
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线sf1982
发帖
811
财富
17117
威望
100
交易币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
个人认为还是由于2路的水力系统不近似的原因,就像2台输油泵并联的时候也常常出现抽偏现象
1条评分
坐看云起 财富 +5 2009-08-02
加油中国:)
离线smh867
发帖
201
财富
1223
威望
0
交易币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
根本原因是两路摩阻不一样。最大原因可能是管线没有对称布置,所谓的对称一定是完全的对称,长度,管径,高度都是一样的。楼主如果有照片或者图纸可以发来,我可以帮忙分析。
1条评分
sf1982 财富 +6 应助奖励 2009-08-03
我为祖国献石油
离线ljxking
发帖
98
财富
20
威望
0
交易币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
非常感谢两位,能听到两位大哥的观点,很专业,非常满足,此贴目的就是想尽可能听听大家的见解,自己再总结一下,等有了好的结论咱们共同分享,再次感谢
发帖
81
财富
72
威望
10
交易币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
有可能二者的进液管高度不一样,
从摩阻上考虑,我觉得差别应该不算大。
至于解决办法,
你们哪两个罐是不是有底部防水活着其他管线是相通的阿?
如果是的话
让他们两个再次相连接,应该可以解决这个问题吧
1条评分
sf1982 财富 +5 版块管理 2009-08-10

网站事务咨询:QQ:1392013 | 26189883
阿果石油网为免费个人网站,为石油人提供免费的在线即时技术交流场所,拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论和行为!
如有言论或会员共享的资料涉及到您的权益,请立即通知网站管理员,本站将在第一时间给予配合处理,谢谢!