现场防喷器和节流管汇压力是一个压力等级吗?为什么防喷器四通要求70MPA,但是节流管汇压力等级是35MPA,这样连接在一起,节流管汇能撑住压力吗?
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线jasayyue
发帖
148
财富
0
威望
0
交易币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下
离线lehelem2011
发帖
1100
财富
96
威望
4
交易币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-03-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线cuphail
发帖
512
财富
1115
威望
18
交易币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
节流管汇的压力等级应与防喷器压力等级相匹配,
这是四川最新井控细则里的原话,个人以为还是应该保持一致吧
阿果个人空间:cuphail-实用小软件 http://www.agoil.cn/bbs/thread-htm-fid-437.html
离线silimin.sds
发帖
119
财富
70
威望
2
交易币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 caoyangwd 的帖子
caoyangwd:其实标准中要求节流管汇和井口防喷器组压力级别应该一样,若压力比防喷器组低一个级别,节流后压力是要降低,但在紧急情况下若要关井,节流管汇可能要承受高压,这样风险太高。你们的配置可能是防喷器本来就比地层压力要高的多。(2013-03-21 14:30)嬀/color]

觉得这个赞~~顶一个
离线caoyangwd
发帖
41
财富
193
威望
5
交易币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
其实标准中要求节流管汇和井口防喷器组压力级别应该一样,若压力比防喷器组低一个级别,节流后压力是要降低,但在紧急情况下若要关井,节流管汇可能要承受高压,这样风险太高。你们的配置可能是防喷器本来就比地层压力要高的多。
离线nikie
发帖
677
财富
671
威望
7
交易币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
节流压井管汇,在整个流程中,压力也不完全是一样的。如果是放喷的,要稍微低一些,如果完全是节流的,要稍微高一些。但跟防喷器比较,都要低一些的。
离线漂泊人生
发帖
18
财富
11
威望
0
交易币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我个人觉得压井管汇应该跟防喷器压力等级相同。
离线寻柯
发帖
493
财富
1037
威望
5
交易币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了!谢谢!
离线t恤
发帖
205
财富
517
威望
8
交易币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1楼说的是比较有道理的。防喷器要求70MPa是关井时候的压力要求,因侵入的气体上升且膨胀,压力会很高。节流管汇是关井后,打开节流阀进行节流压井,此时节流管汇和大气相连,其内部的最大压力也就是因为摩擦而产生的节流压力,要比防喷器压力级别小。。