输气管道的收发球筒快开盲板不应正对距离小于或等于60m的居住区或建构筑物区。如果受限制应以设置挡墙等方式来确保安全。具体详见《输气管道工程设计规范》(GB50251-2003)条款6.3.5,P27和P107。
另外,安装还有一定的坡度要求,黄老师的《原油管道输送技术》P556有相关说明:收发筒为钢制筒体,顺介质流动方向与水平线由高向低呈8~10度倾斜安装,既接收筒进清管器一端高而快速盲板取出清管器的一端低;发球筒是放入清管球的快速盲板一端高,而取出清管器的一端低,这种倾斜结构便于我们将清管器放入发球筒和从接收筒取出清管器。多类型的清管器的收发筒应当水平安装,收发筒离地面不用过高,以方便操作。
还有,[attachment=213144]