“这个冬天,许多难题解决了,好几处操作风险也排除了,打消了我的后顾之忧。”2月11日,哈得作业区哈四联党支部书记邓川说。
  哈四联是2000年建设投运的联合站,目前已经安全运行18年。受常年风沙侵蚀和前期设计缺陷、工艺布局不合理等多种因素,导致装置运行中存在一些隐患,这些隐患如感冒疾病一样,治了又犯、久治不愈,成为哈四联安全平稳运行的“老大难”。
  每到冬季,邓川最担心的就是哈四联罐区消防喷淋管线排凝点,由于排凝控制阀为最低点,排液不及时就可能冻裂阀门,影响消防系统运行。
  2018年入冬前,哈四联党支部开展了“找准痛点、拔出病根”活动,细化包保责任区制度,将哈四联分为8个包保区域,站队包班组、班组包片区,从工艺优化、装置设备、管道附件等多方面开展地毯式排查,针对查出的棘手问题,党员技术骨干组团攻关,针对消防喷淋管线排凝点难题,创新采取在阀内加注少量乙二醇的措施,经过反复试验,每月定期化验乙二醇浓度,并将浓度定量为85%至40%的安全范围内,彻底根除了阀门冻裂的问题。
  稳压泵是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。
  由于哈四联处于沙漠腹地,昼夜温差大,柴油消防泵启动时间比较缓慢,不能在紧急情况下立即启动。在哈四联开展的“找准痛点、拔出病根”活动中,党员们集思广益,建议在柴油消防泵冷却液前加装加热器,在完成选型、购置、安装和测试后,柴油泵冷却液加热器投入运行,柴油机消防泵消除“慢热”状态,提升了消防系统的应急能力。
  一个装置、一口油井,成为党员启智的舞台。通过优化工艺,解决装置难题,小计小改,消除蒸汽锅炉液位计刺漏等风险。目前,“找准痛点、拔出病根”活动排查出的20项问题,均得到解决,为装置长周期平稳运行扫除了障碍。