民营钻探设备电路设计所存在的几个问题

   电力—是钻探工程不可缺少的动力源,它由现场的柴油机驱动联动机后经传动联结控制再驱动发电机的自给电源。一般的功率都在200-375kw左右,(ZJ504030设备)使用场所随时都有可燃气体出现的可能性;所以:按工况要求对所有电器、开关、配电柜等必须全部采用防爆型。笔者从事这项工作多年,现就民营钻探设备电路设计所存在的问题分析如下:

㈠发电机的选用问题


发电机的选用是要根据两个条件选用的。⑴根据所需功率选用,也就是全部所需用电量应≤发电机的额定功率乘以发电机的功率因数,一般以罗维大于所计算的功率为好。⑵要根据使用场所的要求选用,一般大型钻探设备都是打生产油、气井或是气探井,煤层气井等等,有刷的发电机在转动时碳刷和滑环易产生火花,这是个很危险的点火源,在打气探井和生产井时坚决不能使用;一但井喷出现可燃气体,后果将不堪设想。有的民营公司恰恰就忽视了这个问题,监督在现场检查时也忽视了这个问题,笔者建议应该特别重视这个问题。                                                

㈡主电缆和接线端子没有按所需载流量配套


例一:苏格里气田某井队的发电机是375kw。额定电流540A。接于线路中全部用电设备的总负荷量416.16kw,按当时的工况要求固控罐的用电设备必须开启的是震动筛3kw一台(两台电机轮换使用)→除气器15kw3kw各一台→除泥器45kw一台→除沙器45kw→离心机22kw→副机5.5kw→液泵5.5kw各一台→搅拌器11kw×5台。合计199kw。钻台用电37kw, 生活区用电是30kw , 生产照明是6kw, 场地值班是11.6kw , 地质录井是10kw。总合计293.16kw。占总接入量的70%,也就是同期系数。查电工速查手册知用电设备组的需要系数K=0.65—0.7 ,取0.68  COSQ=0.8  tgQ=0.75  基本可以满足钻探用电的要求。计算负荷①有功计算负荷=199.3kw   ②无功计算负荷=149.5(kvay) ③表观计算负荷=249.1(kva)④计算电流=376、8(A)查电工手册知3×150m㎡+1 橡皮绝缘铜心线的载流量为400A ,安环境温度40修正系数查表为0.91 ,安全载流量等于364A   3×150m㎡+1的橡皮绝缘铜心线基本上可以满足用电要求;而他们选用的是3×70m㎡+1 的橡皮绝缘铜心线,载流量是230A,环境系数不去考虑都远远满足不了376A的载流量。总接线端子是200A的,所以在使用时配电柜被烧毁。而且给固控罐去主电缆选用的是3×25m㎡+1橡皮绝缘铜心线,工况要求固控罐所有设备必须顺序开启,接入总的用电设备是199KW, 最少必须使用的是 177KW所以设备根本无法顺序开启。

     例二:延长油气勘探公司某井队刚配套的ZJ50型钻井设备,配套的发电机是375kw , 电流540A  总的接入用电设备是:447kw 。 固控罐所接入用电设备是:233 kw  其中1号罐:震动筛2台×3kw=6kw   除气器15kw一台 3kw一台 计24kw ; 2号罐:除泥器、除砂器各一台45kw×2=90kw 搅拌器2台×11kw=22kw 计110kw ; 3号罐:离心机主机22kw、 副机、液泵5.5kw×2台=11kw 搅拌器2台×11kw=22kw  计55kw ; 4号罐:搅拌器2台×11kw=22kw ; 5号罐:搅拌器2台×11kw=22kw ;固控罐照明10个防爆灯0.8kw不计。  以上合计233kw 【注】5号罐混合漏斗45kw另接电缆分流:下分6号罐搅拌器2台×11kw=22kw; 排污泵2台×7.5kw=15kw; 计82kw 。 钻台用电:大液压站 37kw、小液压站5kw、 司控房5kw、电磁刹车2台风机×5.5kw=11kw 主机5kw 合计63kw。 地质录井15kw ; 井场总照明5kw ; 工人住房与值班10栋每栋1.8kw空调2台,2×1.8×10=36kw;  生产用水泵13kw 。 安工况要求固控罐区除搅拌器可以减少一半临时不用即55kw 振动筛两台3kw电动机可以轮换使用,其他必须使用;混合漏斗45kw,生产水泵 13kw 排污泵15kw钻台大液压站45kw 合计176kw 可以不在用电高峰期使用,即总的接入是447kw,-176kw=271kw  实际必须使用的是>271kw 占总接入用电量的60﹪, 发电机的功率是375kw×0.8功率因数=300kw>271kw 可以满足全井场的使用。安要求计算主输电缆应选为 3×180m+1的橡皮绝缘铜心线或用3×95m㎡+1的电缆并用。而他们选用的是单根3×95m+1的主输电缆。又由于配电柜主辅闸全部采用的是交流接触器,而交流接触器本身就产生热量,配电柜没有散热装置,接线鼻不是国标的过流量不足发热严重而经常跳闸。给固控罐去的主电缆是采用的3×50m㎡+1的铜心线,根本满足不了175kw的用电量。过载发热也跳闸。                                          
㈢投省钱使用非标线烧了电线烧电机
笔者曾经做过调查,拿3×6m+1的橡皮绝缘铜心线为例:一个单股是125小根,每小根是0.28mm;而另一个是90根,每单股是0.1mm。在使用电线时由于是非标线根本达不到标准线的载流量而经常烧了电线烧电机。
㈣不规范---防爆电器与其他电器开关混用

   不规范—防爆电器与其他电器开关混合使用。大部分都使用了防爆配电柜,少许使用普通的配电柜,但是在外围使用的开关没有使用防爆开关,有些钻井队现在仍然停留在使用闸刀或者空气开关的水平阶段。



  乱要求—不懂技术规范乱要求。部分监督的业务水平不高,根本就不懂电器设备的防爆原理和技术。比如:距离井口五十米范围以内的电器设备都没有使用防爆开关或者电器,可一味追求井场驻地使用防爆插座,无知可笑至极。


(五)以上是本人在钻井实践中间的一些所见所闻,如有计算或者语言错误敬请专家批评指导!
                          