    为了有效利用土地资源,通常在一条公共走廊里同时安装高压电线和管道,管道有时还与铁路平行或交叉,受许多外部因素制约,高压电线与管道不得不靠得很近形成低频感应(LFI)。加上现代高绝缘涂层的使用更加重了电危害。其主要影响有:与管道接触的人员电伤害、管道涂层与钢质损坏、烧毁CP装置和遥测系统等。通常这样的环境主要是:与高压线或者交流高压牵引系统平行或者接近平行时引起的LFI、管道与高压电缆塔分站接地网、以及接地电流排放点、同时会引起地电势升高(EPR)
     电危害不仅是当今世界的热门技术研究问题,也希望各位朋友提出电危害影响,减缓措施,防护方法。下面是国内检测到数据的交直流数据。
    秦京输油管道紧邻电气化铁路,检测到电干扰DC 28V,AC 67V。2007在中石化成品油管道上检测到DC 37V,AC 49V,管道穿孔泄漏并疑似电击损伤。2006年在贵昆电气化铁路旁的成品油管道上检测到AC电压107V,持续时间10 min[4]。忠武输气管道在一些地段与500kV高压线长距离平行铺设,管道上的LFI超过30V。
   希望大家提出高招减缓电危害!
1条评分
sf1982 财富 +5 版块管理 2009-06-26
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线xuanxuanhjj
发帖
1
财富
5
威望
0
交易币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
管道和电缆安装在一起时时有安全距离要求的~~~~对外部金属构筑物通常采用牺牲阳极或者强制电流法防腐蚀~~~~~