回帖:说实话,我对原帖整个工序就感到有商榷的地方:
首先在射孔下界和人工井底近100米井段未做处理,我个人认为第一步该填砂2650米;
其次未进行试挤测吸水情况,吸水好的话,替满套管后关闭套管阀门挤计算好的水泥,再挤预先计算好顶替液,反洗,上提油管,候凝,探灰面,这样油层下界和人工井底没有空腔,挤封灰面密实有可靠
下一楼›:井底近100米井段未做处理,在没有射孔段或套漏点时也属正常现象,只要底部不漏不溢这样施工还可 ..
‹上一楼:引用第6楼125522042于2009-09-07 15:37发表的:
挤灰结束前关闭套管闸门,憋压,直接向地层挤 ..