回帖:1、在挤顶替液3.4方泵压为0MPa,停等1分钟后挤顶替液1.9方最高压力为20MPa的原因是:在顶替顶替液3.4方后水泥浆开始进入地层,致使泵压升高,理由是:顶替最后1.9方顶替液前替清水1方,顶替液2.5方,挤顶替液3.4方,共计5.9方,如果是2 7/8油管,在误差范围内水泥浆开始进入地层,造成泵压升高。
2、反洗不通,正挤憋压的原因是:油管头刺坏,水泥浆上返,由于水泥浆稠化时间不够造成水泥浆在环空(地层以上)固结,由于地层封堵效果不好,在正洗井时有流体挤入地层,致使反洗不通,正挤憋压的现象出现。
3、综合以上分析我认为出现事故的主要原因是:水泥浆稠化时间不够,我认为使用的可能是快干水泥,导致事故的发生。