按照SY/T5087规定,硫化氢检测设备的的要求:固定式硫化氢监测仪1台,便携式硫化氢监测仪5台;当硫化氢浓度可能超过在用仪器的量程时,应在现场准备一个量程达1500mg/m3即1000ppm监测仪;当大气中的二氧化硫含量超过5.4mg/m3即2ppm时,现场应配备便携式二氧化硫监测仪)、固定式监测系统应能同时声光报警。监测传感器的位置:
a)方井;
b)钻井液出口管接收罐和震动筛;
c)钻井液循环罐;
d)司钻或操作员位置;
e)井场工作室;
f)未列入进入限制空间计划的所有其他硫化氢可能聚集的区域。