切换到宽版
  • 2212阅读
  • 13回复

[咨询求助]防喷器和节流管汇压力的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kunan527
 
发帖
120
财富
130
威望
0
交易币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-04-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
现场防喷器和节流管汇压力是一个压力等级吗?为什么防喷器四通要求70MPA,但是节流管汇压力等级是35MPA,这样连接在一起,节流管汇能撑住压力吗?
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线vitaminwo
发帖
207
财富
6408
威望
3
交易币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
     防喷器的压力等级是考虑了整个井筒掏空,系统处于封闭的状态而确定的70MPa。而节流放喷的时候,因为有流体流出,整个系统不是封闭的,节流管汇有降压的作用,所以作用在节流管汇上的的压力其实没有70MPa。(个人理解)
1条评分财富+5
wengjizhi 财富 +5 应助奖励,感谢您的应助 2012-04-05
我想我可以
离线lfc40398185
发帖
22
财富
22
威望
0
交易币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,我认为节流放喷有泄压的作用,而防喷器要考虑全封闭状态下的情况……
离线bobojkjk
发帖
1017
财富
211
威望
14
交易币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
原来是这样。。
离线sheng3
发帖
74
财富
23
威望
0
交易币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好好看看    
离线t恤
发帖
205
财富
517
威望
8
交易币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1楼说的是比较有道理的。防喷器要求70MPa是关井时候的压力要求,因侵入的气体上升且膨胀,压力会很高。节流管汇是关井后,打开节流阀进行节流压井,此时节流管汇和大气相连,其内部的最大压力也就是因为摩擦而产生的节流压力,要比防喷器压力级别小。。
1条评分财富+5
wengjizhi 财富 +5 应助奖励,感谢您的应助 2012-04-11
离线寻柯
发帖
493
财富
1012
威望
5
交易币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了!谢谢!
离线漂泊人生
发帖
18
财富
11
威望
0
交易币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我个人觉得压井管汇应该跟防喷器压力等级相同。
离线nikie
发帖
677
财富
671
威望
7
交易币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
节流压井管汇,在整个流程中,压力也不完全是一样的。如果是放喷的,要稍微低一些,如果完全是节流的,要稍微高一些。但跟防喷器比较,都要低一些的。
离线caoyangwd
发帖
41
财富
193
威望
5
交易币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
其实标准中要求节流管汇和井口防喷器组压力级别应该一样,若压力比防喷器组低一个级别,节流后压力是要降低,但在紧急情况下若要关井,节流管汇可能要承受高压,这样风险太高。你们的配置可能是防喷器本来就比地层压力要高的多。

网站事务咨询:QQ:1392013 | 26189883
阿果石油网为免费个人网站,为石油人提供免费的在线即时技术交流场所,拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论和行为!
如有言论或会员共享的资料涉及到您的权益,请立即通知网站管理员,本站将在第一时间给予配合处理,谢谢!