经过:常规单级9.625in套管固井结束,通知固井泵放压检查回流后,但因通讯问题,钻台无法联系到固井泵,所以派人跑到固井泵(3min),当时从固井泵了解到无回流,但是在人员返回过程中,单流阀突然失效,固井泵压力立即涨到碰压前压力(12MPa),庆幸的是此时水泥头等井口工具未拆除,所以及时的进行了憋压候凝。
反思:此事虽然未造成可怕后果,但是当时想想很后怕,因为假如通讯设备没出问题,短短5min分钟内完全可以把井口固井工具拆除,那时再发生单流阀突然失效,12MPa的压差。。。。
求助:假如当时可怕的事情发生,有没有标准操作能指导现场人员做出第一反应,将损失降到最低(例如:关剪切,或者环空灌泥浆同时待其内外平衡等等)。因为目前都是预防措施(如双浮箍、重浆替等等),没有这种紧急预案。