我认真的把全部的帖子看完了,各位分析的都很到位,我有以下几点疑问:
1、水泥浆的稠化时间做过实验没有,真实的稠化时间决定事故的发生。
2、配制水泥浆的水用的是什么水,清水还是盐水。
3、即使做过实验,那么实验环境是否模拟地层环境实际的压力和温度。
4、水泥浆稳定性如何,是否沉降较大。
以上四点都有可能造成水泥浆出现闪凝事故。
另外,还有几点:
1、水泥粒径是多少,地层孔喉半径是多少,水泥粒径至少是孔喉半径的三分之一,否则很容易在井壁架桥形成水泥饼。
2、5 1/2,壁厚10.54mm的套管单位内容积是11.05,47m的射孔井段套管内容积是0.5方,如果水泥浆进不了地层,那4方的水泥浆在井筒中的高度也就有点吓人了。
3、射孔段顶深是2600m,管脚位置是2583.47m,射孔段以上17m,这个位置是否有点太靠下。